Dein "Glaube" zu Sachverhalten in der Elektrizität, provoziert mich :-).
Ich glaube nicht das dieses Glasröhrchen dazu dient den Benutzer direkt zu schützen. Eher indirekt durch den Schutz des Amps. Damit er z.B. nicht abbrennt und dadurch weiteren Schaden anrichtet.
Stimmt soweit.
Um den Benutzer in direktem Umgang mit Geräten zu sichern gibt es den Schutzkontakt (SchuKo)
ja.....,
der, sobald z.B. Strom auf dem Gehäuse ist, den Stromkreis im Sicherungskasten des jeweiligen Stromanschlusses unterbricht.
nein, der dafür sorgt, dass im Fehlerfall auf dem Gehäuse kaum Spannung liegen kann, weil in dem Fall der Strom dem geringeren Widerstand folgend, sofort und leicht zur Erdung fließt und kein Interesse (=Spannung) hat, durch den Benutzer zur Erde zu fließen. Außerdem ist durch den Kurzschluss, den der Schutzkontakt zwischen Fehlerstelle und Erdung bildet, die Spannung an dieser Stelle nur noch relativ gering.
Im glücklichen Fall eines im Sicherungskasten vorhandenen Fehlerstromschutzschalters (FI) bemerkt dieser den Strom durch den Schutzkontakt als Fehlerstrom (bildlich gesprochen kommt im Sicherungskasten weniger Strom aus der Steckdose zurück als hinein geflossen ist, weil ein Teil durch den Schutzkontakt/Schutzleiter zur Erdung wegfließt) und er unterbricht die spannungsführende Leitung.
Gibt es so einen FI-Schalter nicht, "wartet" der normale Sicherungsautomat, bis soviel Strom fließt, dass die Leitung verbrennen könnte, z.B. 16 Ampere und schaltet dann ab. Deshalb heißt er auch Leitungsschutzschalter. Er schützt u.a. auch davor, dass der Schutzkontakt verbrennt und nicht mehr funktioniert! Er schützt natürlich nicht allgemein vor tödlichem Stromschlag - Achtung, Ironie: Kann jeder ausprobieren, wenn er den Finger in die Steckdose steckt - Ironie Ende, bitte den Finger NICHT in eine Steckdose stecken. Wenn durch einen von uns erstmal 16 Ampere geflossen wären, hätten wir nicht nur einen katrastophalen Stromschlag erlitten, sondern würden auch bereits sehr verbrannt riechen. Der Strom, der bei Hochspannung verletzen oder mehr kann, ist lächerlich gering. Viel weniger als der Strom, den ein Transistoramp im Betrieb nutzt.

Eine Sicherung schützt vor zu hohem Strom. Nicht mehr und nicht weniger. Damit schützt sie als Gerätesicherung zum einen vor Gerätebrand und auf folgende Weise den Benutzer: Zu hoher Strom kann entstehen, wenn das Netzteil defekt ist und die Netzspannung direkt an der Verstärkerelektronik liegt, die weniger Spannung braucht, dafür um so mehr Stromstärke zieht. So kann die Sicherung in diesem Fehlerfall das Auftreten von Netzspannung an Bedienerteilen, Ausgangsbuchsen usw. beenden. Sie schützt also die Verstärkerelektronik vor defektbedingtem direkten Kontakt mit der Netzspannung. Und damit auch die Bedienteile und den Bediener vor Netzspannung.

Direkt den Verstärker vor einem Defekt durch zu hohe Spannung aus dem Netz schützen kann eine Sicherung nicht. Nur vor den Folgen des Defekts - bei hoher Stromstärke nach Kurzschluss im Netzteil (als Folge einer Überspannung, eines Wackelkontakts, losen Kabels oder Transformatorschadens usw.) mit Spannungsgefährdung des Nutzers und Brandgefahr der Verstärkerelektronik.
 
Zuletzt bearbeitet:

Joup,
Aufgabe der Sicherung ist "nur" das gerät zu Schützen (indirekt dann auch den Anwender falls es brennen sollte oder rauchen usw) aber die Schmelzsicherungen sind rein für den Geräteschutz ausgelegt da eine 8 Ampere-Sicherung ja auch niemals einen Menschen schützen kann :-)
Perosnenschutz ist dann der RCD im Sicherngskasten, der eben dann auslöst falls spannung am Gehäuse anliegen sollte. Das ist aber nicht die Aufgabe der Schmelzsicherung.

Ahja übrigends super dass dein Amp wieder funktioniert :-) wenns halt immer so einfach wäre
 
Zuletzt bearbeitet:
@pitsieben
nur zur info (soll jetzt keine Stichelei oder ein Diskussionsanfang werden sondern NUR zur Info)
zwischen träge und flinker Sicherung liegt MINDESTENS der Faktor 5
also flink löst nach spätestens 20ms aus und träge nach 100ms spätestens aber erst nach 300ms. also 5 bis 15mal später.
Da eine 8 Amperesicherung aber nicht bei 8 Ampere auslöst sondern für die oben genannten zeiten erst beim 10 fachen (bei ESKA sicherungen) des Nennstroms, ist der unterschied ob 80 Ampere weniger als 20ms fliesen oder evtl auch 300ms.

Sollte man auf jedenfall bedenken, denn Millisekunden hört sich nicht viel an kann aber für so ein Bauteil doch ne ganze Zeit sein beosnders beim so hohen Strömen.
 
Wie erwähnt…lass gut sein…:-)
Zum Einen beraten wir hier niemanden, dem ständig der Draht schmilzt und zum Anderen habe ich niemandem empfohlen, falsche Werte zu verbauen oder gar die Sicherung mit Alufolie zu umwickeln. Alles schon gesehen.

Wenn - wie in Kongs Fall - flinke Sicherungen bei adäquater Nutzung Zicken machen, kann man sie durch träge des selben Wertes ersetzen.
Wer sich seiner Sache nicht sicher ist und (oder) Angst um seinen Amp hat, fragt nach….aber wegen einer trägen Netzsicherung fackelt kein Amp ab.
Das passiert einfach nicht….auch wenn es eine angemessene Überspitzung ist, um die Gefahren unwissenden Rumgefummels zu verdeutlichen.

Insofern…Peace…:-)
 